Untitled-1

Geri git   Soğutma.NET - Türkiye Soğutma Forumu > Genel Soğutma > Soğutma

Soğutma Soğutma ile ilgili Merak Ettikleriniz, Sormak İstedikleriniz, Genel Soğutma Konuları

   

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 11-24-2009, 23:02   #1 (permalink)
Yeni Üye
Avatar Yok
Üyelik tarihi: Jan 2009
Mesajlar: 44
Rep Puanı : 10
Rep Derecesi : Birkan is on a distinguished road
Standart Su Soğutma Grupları Optimum Seçimi



Kapasite Tesbiti Su soğutma grubu kapasitesi isi kazanci hesaplarindan belli bir emniyet katsayisi ve diversite faktörü kullanilarak tesbit edilir.

Su Rejimi Tesbiti Sogutma grubunun su rejiminin tesbiti, cihaz çig noktasinin bulunmasi sureti ile yapilir.
Cihaz çig noktasi, havayi sartlandiran cihazin (klima santrali vb.) serpantin yüzey sicakligini belirtir. CÇN(ADP), efektif duyulur isi orani dogrusunun doyma egrisini kestigi nokta olarak tesbit edilir. Mahallin psikrometrik diyagrami çizilirken CÇN çok düsük degerlere ulasirsa, daha düsük bir nem orani saglanabilir ve sogutucu batarya küçülür.
Ancak bu durumda sogutma yükü de arttigindan, bunu temin edecek daha düsük sicaklikta sogutucu akiskan kullanilmasi zorunlu hale gelir.
Bu nedenle genel kural olarak konfor klimasi uygulamalarinda istenilen oda sartlarini temin etmek üzere olabildigince yüksek CÇN sicakliginin seçimi en ekonomik yoldur.
Pratik olarak CÇNnin yaklasik 1-1.5 C altinda bir su rejimi kullanmak klima seçimlerinde iyi sonuç verir.
Örnegin: CÇN = 11.5 C ise su rejimi 6/10 CÇN = 13.5 C ise su rejimi 7/12 veya 6/12 CÇN = 14 C ise su rejimi 7/13 gibi
Hava ve Su Sogutmali Kondenserli Grup Tercihi Burada, hava ve su sogutmali kondenserli gruplarin performanslari karsilastirilacaktir.
Ancak performanslari daha kötü olmalarina ragmen bazi durumlarda hava sogutmali gruplarin kullanilmalari tercih edilmektedir.
Bunlar:
1. Su bulunma imkanlarinin kisitli olmasi veya suyun çok pahali elde edilmesi
2. Elektrigin bol ve ucuz olmasi
3. Bölgenin çok soguk olmasi, gece/gündüz sicaklik farkliliklarindan dolayi don tehlikesinin ortaya çiktigi yerler.
4. Kisin sogutma grubunun çalisma zorunlulugunun olmasi
5. Isletmenin küçük olmasi ve dolayisiyla isletmeci personelin çok az sayida istihdam edildigi, elektrik giderlerindeki artisin çok önemli olmadigi yerler.
6. Çok küçük kapasiteli cihazlar vs.
7. Yer kisitlamasi nedeniyle bir makina dairesinin olusturulamadigi ve grubun disari konulma zorunda oldugu yerler. Hava ve su sogutmali gruplari belirlerken ve karsilastirirken asagidaki hususlar göz önüne alinmalidir.
* Hava sogutmali gruplarda her 1 Clik dis hava sicakligindaki artis için kapasite yaklasik %1 düsmektedir. Ayni anda kompresörün çektigi güç ise yaklasik %1 artmaktadir.
* Hava sogutmali gruplarda yükseklik arttikça kapasite düsmektedir. Bu, Ankarada %1 mertebesindedir.
* Pistonlu hava sogutmali gruplarda R22 yerine R134a kullanildiginda kapasite yaklasik %32 düsmektedir, ancak çekilen güç de düstügünden COP, grubun tipine göre daha iyi olabilmektedir.
* Su sogutmali gruplarin kompresörleri, hava sogutmali gruplarin kompresörlerinden yaklasik %17-37 daha az güç çekmektedir.
* Su sogutmali gruplar, tüm pompalar ve kule fanlarinin çektigi güçler dahil edilse dahi,hava sogutmali gruplardan %17-30 arasinda daha az güç çekmektedir.
* Su sogutmali gruplarin COP degerleri hava sogutmalilardan %30-60(bazen daha fazla) daha iyidir.
* Su sogutmali gruplarda kondenzasyon basinci hava sogutmali gruplara göre ortalama %25 daha düsüktür.
* Su sogutmali gruplarin agirliklari hava sogutmali gruplara göre ortalama %22-35 daha azdir.
* Su sogutma gruplarinin izdüsüm alanlari hava sogutmali gruplara göre ortalama %70 daha düsüktür. Ancak kule ihtiyaci vardir.
* Su sogutma gruplarinin ilk yatirim maliyetleri, hava sogutmali gruplara göre %25 mertebesinde daha düsüktür. Kule, kule pompalari, kule termostati, ilave montaj malzemelerini koydugumuzda ise ilk yatirim maliyetleri, kapasiteler büyüdükçe %10 civarinda daha düsük olmaktadir.
* Vidali kompresörlü gruplar, pistonlu kompresörlü gruplara göre %4-30a kadar daha az güç çekmektedirler. Özellikle su sogutmali tiplerde bu, çok belirgin olmaktadir.
* Grup kapasiteleri büyüdükçe, su sogutma gruplari hem isletme hem de ilk yatirim maliyetleri yönünden çok daha ekonomik olmaktadir. * Santrifüj kompresörlü gruplar, su sogutmali kondenserli tercih edilmektedir.
Yari Hermetik/Açik
Birkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-02-2011, 16:10   #2 (permalink)
Yeni Üye
Avatar Yok
Üyelik tarihi: Aug 2010
Mesajlar: 3
Rep Puanı : 10
Rep Derecesi : sevket1998 is on a distinguished road
Standart


slm su soğutmalı gruplarda eskiden beri borulu tüp kondenserler tercih ediliyordu,danfoss lehimli eşanjör kullanan italyan makinaları var,lehimli eşanjör ile tüp kondenserin ne farkı var,lehimli eşanjör kullanmanın bir sakıncası olurmu...
sevket1998 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
seçimi, sogutma, su


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı
Hizli Erisim


WEZ Format +2. Şuan Saat: 13:52.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0
.
Soğutma Firmaları