Standart Chiller Şeması



HAVA ve SU SOĞUTMALI KONDENSERLİ SU SOĞUTMA GRUPLARI EVAPORATÖR ve KONDENSER
Su Giriş/Çıkış Hattı Detayı.

3 x 1.5 Kablo (Panoya)

4 5
ÇIKIŞ 6

7 3 10
8 9
GİRİŞ 2

6 4 3 1

Evaporatör ( ~ Kondenser )

(1) Filitre (Pislik Tutucu).

(2) Evaporatör (~ Kondenser) Pompası.

(3) Giriş/Çıkış kesme vanaları.

(4) Giriş/Çıkış su sıcaklık termometreleri.

(5) Su çıkış hattına yarısı kesilmiş 1’’ çapında manşona monte edilmiş
Flow-Switch (Su akış anahtarı).

(6) Titreşim önleyici kompansatörler.

(7) Evaporatör (~Kondenser) su giriş/çıkış basınç düşümünü okumak için monte edilen manometrelere ait hat kesme vanaları. ( 1/2’’)

(8)Manometre (Max. değeri tesisat çalışma basıncına yakın olacak).

(9)Giriş/Çıkış su bypass hattı ve kelebek vana(çekilen boru tesisatının en az yarı kesiti kadar olmalıdır)
(10) Balans(Regülasyon) Vanası
*Notlar : 1)Ek bilgi için lütfen bizi arayınız.
2)Su soğutmalı kondenserli cihazlarda bu şema kondenser giriş/çıkış hattı için de geçerlidir.

ŞANTİYEDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

1-Chiller pompası chillere su basacak şekilde monte edilmeli ve bu tesisat üzerine 1 adet flow switch montajı yapılmalı ve flow switchin montajının yapıldığı yerden cihazın elektrik panosuna 3 x 1.5 kablo çekilmelidir.

2-Chiller giriş çıkış borusu flexible bağlantılı olmalıdır.

3-Cihaz yerden 15 cm yükseklikde düz bir zemine, cihaz ile birlikte verilen izalotörler kullanılarak monte edilmelidir.

4-Chiller su giriş ve çıkış borularının arasına aşağıdaki şekilde olduğu gibi ½” veya ¾” boru çekilmelidir.Çekilen bu borunun tam ortasına KPa cinsinden bir adet manometre montajı yapılmalıdır.

5-Chiller giriş ve çıkış borularının üzerine boru cinsinden 1’er adet termometre montajı yapılmalıdır.

6-Chiller giriş , çıkışına ve tesisatta gerekli olan yerlere havalık (otomatik hava pürjorü) monte edilmelidir.

7-Reglaj Tankı gerekiyorsa, monte edilmelidir.

Tesisatta olması gereken minimum su miktarı :


Q = 35,83 x -------------- X ----



8-Tesisatta kapalı büzülme tankı varsa tesisata otomatik su besleme hattı çekilmelidir.

9-Tesisata su basılarak su sirkülasyonun yapılması, pislik tutucuların temizlenmesi ve tesisatta bulunan havanın alınması cihaz işletmeye alınmadan firmanızca yapılarak cihaz ilk işletmeye almaya hazır hale getirilmelidir.

10-Pompa kilitlemesi için chiller pompa yardımcı kontaktöründen NO olan boşlarından,kontaktör çektiğinde sinyal vermesi için 3*1,5 kablo çekilip chiller girişine bırakılması uygun olur.
Birkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
chiller, şeması


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı
Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Chiller Grupları ilhanSEVEN Chiller Su Soğutma Grupları 0 10-20-2009 22:07


WEZ Format +2. Şuan Saat: 12:07.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0
.
Soğutma Firmaları